民國112年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第58題
太陽光電發電系統中之組列至主直流斷路器間,配線電纜的耐電流必須大於組列短路電流的
題目
太陽光電發電系統中之組列至主直流斷路器間,配線電纜的耐電流必須大於組列短路電流的
- (1) 0.8 倍
- (2) 2 倍
- (3) 1.56 倍
- (4) 1 倍
官方答案
(3) 1.56 倍
解析
組列至主直流斷路器間的導線,其安培容量須先就模組短路電流 Isc 乘上 1.25 倍的安全係數(考量日照增強與模組老化),又因太陽光電屬連續性負載,須再乘 1.25 倍,合計 1.25×1.25=1.5625,一般取 1.56 倍。因此耐電流須大於組列短路電流的 1.56 倍。1 倍等於毫無餘裕,0.8 倍反而低於短路電流,2 倍雖大於需求但非規範所定倍數。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。