民國112年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第71題

敷設金屬管時,如未適當隔離者,須與下列何種物體保持500 公厘以上之距離

題目

敷設金屬管時,如未適當隔離者,須與下列何種物體保持500 公厘以上之距離

  1. (1) 熱水管
  2. (2) 其他發散熱氣之物體
  3. (3) 天花板
  4. (4) 煙囟

官方答案

(1) 熱水管、(2) 其他發散熱氣之物體、(4) 煙囟

解析

依《用戶用電設備裝置規則》,金屬管與熱水管、煙囪或其他發散熱氣之物體,如未適當隔離,應保持 500 公厘以上距離,以避免管線受熱影響絕緣或造成火災。天花板並非發散熱氣之物體,無須依此規定保持 500 公厘;若無法保持距離,應加設隔熱設施。故選 1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料