民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第11題

一般低壓電動機分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之多少倍?

題目

一般低壓電動機分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之多少倍?

  1. (1) 1.5
  2. (2) 2.5
  3. (3) 1.25
  4. (4) 1.35

官方答案

(3) 1.25

解析

依「用戶用電設備裝置規則」有關電動機電路之規定,一般低壓電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流(滿載電流)之1.25倍,以容納電動機啟動電流並兼顧過載安全。計算公式:導線安培容量 ≥ 電動機額定電流 × 1.25。此與國際電氣標準對電動機分路導線採125%之要求一致。選項1之1.5倍適用其他過電流保護協調情形;選項2之2.5倍、選項4之1.35倍均非本規定之倍數,故選項3正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料