民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第39題
Pt100 型溫度感測器引線計有3 條,其中B 接點引出2 條的功用為何?
題目
Pt100 型溫度感測器引線計有3 條,其中B 接點引出2 條的功用為何?
- (1) 導線阻抗補償用
- (2) 方便接線,接一線即可
- (3) 白金阻體溫度補償用
- (4) 電壓輸出補償用
官方答案
(1) 導線阻抗補償用
解析
Pt100 採三線式接法,鉑電阻體一端引出一條線,另一端引出兩條線;這兩條B接點引線接到測量電路的相同端,可讓儀表量得其中一條引線的電阻,再於計算時扣除,藉此補償導線本身的阻抗。若採兩線式,導線電阻會直接加在Pt100讀值上,造成溫度誤差;三線式可提高長距離量測準確度。B的兩條線並非為了方便只接一條,也不是補償白金阻體本身。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。