民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第59題
太陽光電模組安裝平鋪於鐵皮屋頂時,其模組引接線固定方式下列何者不正確?
題目
太陽光電模組安裝平鋪於鐵皮屋頂時,其模組引接線固定方式下列何者不正確?
- (1) 直接對接後放在鐵皮上方
- (2) 引接線對接後並用抗UV 束帶固定好不接觸鐵皮
- (3) 直接將引線放置於鋁線槽內
- (4) 直接固定於支架上
官方答案
(1) 直接對接後放在鐵皮上方
解析
太陽光電模組平鋪於鐵皮屋頂時,引接線對接後不可直接放置於鐵皮上方(選項1),因鐵皮日曬高溫、金屬磨損與積水易使線材絕緣劣化、短路或漏電,且未固定易被強風扯動。正確做法是對接後以抗UV束帶固定並使其不接觸鐵皮(選項2)、置入鋁線槽內(選項3)或直接固定於支架上(選項4),確保線路有支撐、散熱與防磨保護。故選項1為不正確方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。