民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第63題

有關變流器的最大功率點追蹤(MPPT)電壓範圍,下列說明何者為不正確?

題目

有關變流器的最大功率點追蹤(MPPT)電壓範圍,下列說明何者為不正確?

  1. (1) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍
  2. (2) 變流器MPPT 電壓範圍應涵蓋組列的最大功率電壓範圍
  3. (3) 無需特別考量變流器MPPT 與組列最大功率的電壓範圍
  4. (4) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器 MPPT 電壓範圍

官方答案

(1) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍、(3) 無需特別考量變流器MPPT 與組列最大功率的電壓範圍、(4) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器 MPPT 電壓範圍

解析

MPPT電壓設計正確原則為:變流器MPPT電壓範圍應涵蓋組列最大功率點電壓範圍(選項2正確),使組列在不同溫度下的最大功率電壓皆落在可追蹤區間內。選項1(組列開路電壓範圍涵蓋MPPT範圍)因果倒置;選項4(組列最大功率電壓範圍涵蓋MPPT範圍)亦顛倒主從關係;選項3謂無需考量更屬錯誤。故題目問「不正確」,答案為1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料