民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第63題
有關變流器的最大功率點追蹤(MPPT)電壓範圍,下列說明何者為不正確?
題目
有關變流器的最大功率點追蹤(MPPT)電壓範圍,下列說明何者為不正確?
- (1) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍
- (2) 變流器MPPT 電壓範圍應涵蓋組列的最大功率電壓範圍
- (3) 無需特別考量變流器MPPT 與組列最大功率的電壓範圍
- (4) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器 MPPT 電壓範圍
官方答案
(1) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍、(3) 無需特別考量變流器MPPT 與組列最大功率的電壓範圍、(4) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器 MPPT 電壓範圍
解析
MPPT電壓設計正確原則為:變流器MPPT電壓範圍應涵蓋組列最大功率點電壓範圍(選項2正確),使組列在不同溫度下的最大功率電壓皆落在可追蹤區間內。選項1(組列開路電壓範圍涵蓋MPPT範圍)因果倒置;選項4(組列最大功率電壓範圍涵蓋MPPT範圍)亦顛倒主從關係;選項3謂無需考量更屬錯誤。故題目問「不正確」,答案為1、3、4。