民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第65題

檢查直流配電箱中元件,下列何種情形係屬異常?

題目

檢查直流配電箱中元件,下列何種情形係屬異常?

  1. (1) 保險絲電阻為零
  2. (2) 直流離斷開關投入閉合時電阻為零
  3. (3) 保險絲電阻大於1MΩ
  4. (4) 突波保護器正極端點對地電阻為零

官方答案

(3) 保險絲電阻大於1MΩ、(4) 突波保護器正極端點對地電阻為零

解析

正常情況:良善保險絲電阻近零(選項1正常)、直流離斷開關閉合時電阻為零(選項2正常),均非異常。異常情形為:保險絲電阻大於1MΩ(選項3),表示已熔斷開路、失去過電流保護功能;突波保護器正極端點對地電阻為零(選項4),表示其內部元件已擊穿短路失效,將造成漏電或火災風險。故屬異常者為選項3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。