民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第70題
下列之敘述何者正確?
題目
下列之敘述何者正確?
- (1) 比流器二次側不可開路
- (2) 比壓器二次側不可短路
- (3) 比壓器二次側不可開路
- (4) 比流器二次側不可短路
官方答案
(1) 比流器二次側不可開路、(2) 比壓器二次側不可短路
解析
比流器(CT)一次側串接於線路,二次側嚴禁開路:一旦開路,二次側會感應出極高電壓,危及人員安全並可能擊穿絕緣,因此二次側必須保持閉路或短路。比壓器(PT)二次側則嚴禁短路,否則一次側形同短路,將產生大電流而燒損設備,故二次側可開路但不可短路。第 3、4 項把兩者的限制顛倒,均不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。