民國113年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第30題

標稱電壓為11.4kV 之Y 接線接地系統避雷器應選用之額定電壓為

題目

標稱電壓為11.4kV 之Y 接線接地系統避雷器應選用之額定電壓為

  1. (1) 4.5kV
  2. (2) 3.3kV
  3. (3) 12kV
  4. (4) 9kV

官方答案

(4) 9kV

解析

Y 接線接地系統之最大相對地電壓=標稱線電壓÷√3。代入:11.4kV÷1.732≈6.58kV。避雷器額定電壓須大於系統最大連續運轉對地電壓(約 6.58kV),並預留暫態過電壓裕度。常見標準額定有 3.3、4.5、9、12kV 等,3.3kV(選項2)與 4.5kV(選項1)均低於 6.58kV,無法承受正常對地電壓;12kV(選項3)雖可但偏保守。接地 Y 系統選用 9kV(選項4)避雷器最為適當,能常時承受 6.58kV 且具保護裕度。故答案為 9kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料