民國113年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第41題
貫穿一匝之比流器變流比為150/5A,若配合50/5A 之電流表則該比流器須貫穿
題目
貫穿一匝之比流器變流比為150/5A,若配合50/5A 之電流表則該比流器須貫穿
- (1) 4
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 3 匝
官方答案
(4) 3 匝
解析
比流器貫穿匝數與變流比成反比,貫穿匝數愈多,一次側等效電流愈小。一匝時變流比為150/5 A;要配合50/5 A電流表,須使一次側等效電流降為50 A,即匝數 N=150/50=3匝。此時一次側150 A經3匝貫穿後,等效為50 A,二次側輸出5 A,與50/5 A電流表相符。貫穿1、2、4匝分別對應150/5、75/5、37.5/5,均無法匹配。