民國113年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第49題

直流電流表其規格分流比為100A:75mV;則匹配分流器為

題目

直流電流表其規格分流比為100A:75mV;則匹配分流器為

  1. (1) 0.0015
  2. (2) 0.00075
  3. (3) 0.015
  4. (4) 0.0075 Ω

官方答案

(2) 0.00075

解析

分流器電阻值由滿刻度電流與額定壓降求得:R = V ÷ I。已知規格100A:75mV,即滿刻度電流I = 100A、壓降V = 75mV = 0.075V。代入計算:R = 0.075V ÷ 100A = 0.00075Ω。故選2。選項1(0.0015Ω)為計算值兩倍;選項3(0.015Ω)、選項4(0.0075Ω)均不符。分流器原理為令大電流流經低阻值電阻,取比例電壓供電表顯示,阻值須精確匹配刻度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料