民國113年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第46題

下列對變流器轉換效率的說明,何者正確?

題目

下列對變流器轉換效率的說明,何者正確?

  1. (1) 內建變壓器有利提高效率
  2. (2) 於過載下運轉的效率較低
  3. (3) 較高的環境溫度有利提高效率
  4. (4) 於輕載下運轉的效率較高

官方答案

(2) 於過載下運轉的效率較低

解析

變流器在接近額定負載時轉換效率最高,輕載時固定損失(待機、控制電路、磁損)占比大,效率反而較低;過載運轉時電流大、導通與銅損增加,效率也會下降,故選項2正確。內建變壓器會增加鐵損與銅損,不利提高效率;環境溫度升高會使半導體損耗增加、散熱變差,效率下降甚至觸發降載,故選項1、3、4皆錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料