民國114年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第20題

有3 組交流斷路器其耐電流值為30A,試問其併接後的總斷路器耐電流需大於多少?

題目

有3 組交流斷路器其耐電流值為30A,試問其併接後的總斷路器耐電流需大於多少?

  1. (1) 90.5A
  2. (2) 100.5A
  3. (3) 112.5A
  4. (4) 110.5A

官方答案

(3) 112.5A

解析

3組30A交流斷路器併接,總電流為3×30=90A。依用戶用電設備裝置規則及連續負載規定,過電流保護裝置容量應乘修正係數1.25(或視為80%降額,即90÷0.8)。計算:90×1.25=112.5A,故總斷路器耐流需大於112.5A。選項3正確;90.5A未含安全係數,100.5A與110.5A均低於標準所需之112.5A,不足以防護連續負載。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料