民國114年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第37題
三相電路(VP 相電壓、I P 相電流、θ 相位角)下列何者敘述錯誤?
題目
三相電路(VP 相電壓、I P 相電流、θ 相位角)下列何者敘述錯誤?
- (1) 總無效功率Q=3V PI Psinθ
- (2) 三相功率因數PF=S/P
- (3) 總有效功率P=3VPIPcosθ
- (4) 總視在功率S=3V PI P
官方答案
(2) 三相功率因數PF=S/P
解析
三相電路中,功率因數定義為有效功率與視在功率之比,即PF=P/S,而非S/P,故選項2敘述錯誤。其餘三相總視在功率S=3VpIp、總有效功率P=3VpIpcosθ、總無效功率Q=3VpIpsinθ均正確,其中Vp為相電壓、Ip為相電流、θ為相電壓與相電流的相位差角。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。