民國114年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第62題
一片太陽光電模組之Voc 為33V,Isc 為8A,Vmp 為30V 及Imp 為7A,以10 串4 並方式組成 一直流迴路,板溫範圍0~70°C,選用突波吸引…
題目
一片太陽光電模組之Voc 為33V,Isc 為8A,Vmp 為30V 及Imp 為7A,以10 串4 並方式組成 一直流迴路,板溫範圍0~70°C,選用突波吸引器其耐壓值下列哪些合適?
- (1) 600
- (2) 250
- (3) 330
- (4) 850 V
官方答案
(1) 600、(4) 850 V
解析
10 串模組的 Voc 為 33×10=330V。板溫降到 0°C 時 Voc 會上升,以常見約 -0.3%/°C 估算,較 25°C 低 25°C,電壓約增加 7.5%,即 330×1.075≈355V;實務再乘 1.25 安全係數約 444V。突波吸收器的額定耐壓必須高於此最高開路電壓,600V 與 850V 都高於 444V,可選用;250V 與 330V 低於低溫下的 Voc,工作時會持續導通而損壞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。