民國114年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第52題

下列何處之太陽光電發電系統中設備之間的連接線可採用一般室內配線用電線?

題目

下列何處之太陽光電發電系統中設備之間的連接線可採用一般室內配線用電線?

  1. (1) 太陽光電組列至直流接線箱
  2. (2) 變流器至交流配電盤
  3. (3) 直流接線箱至變流器
  4. (4) 太陽光電模組間之連接

官方答案

(2) 變流器至交流配電盤

解析

太陽光電系統直流側(PV模組間、組列至直流接線箱、直流接線箱至變流器)長期處於直流高壓與日曬環境,應使用PV專用電線(如UL4703或同等耐候、耐紫外線電線)。變流器至交流配電盤屬交流側室內配線,可使用一般室內配線用電線(如PVC絕緣電線),故選項2為可使用一般室內配線之處。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料