民國114年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第73題
變流器與太陽光電組列之匹配說明,下列何者正確?
題目
變流器與太陽光電組列之匹配說明,下列何者正確?
- (1) 應同時考量所選用變流器的耐熱能力
- (2) 在低日照的地區,變流器容量高於對應組列容量對發電性能有利
- (3) 在高日照的地區,通常變流器容量可高於對應組列容量
- (4) 若變流器與組列容量匹配合適,對系統發電量有利
官方答案
(1) 應同時考量所選用變流器的耐熱能力、(3) 在高日照的地區,通常變流器容量可高於對應組列容量、(4) 若變流器與組列容量匹配合適,對系統發電量有利
解析
變流器與組列匹配須同時考慮組列實際輸出及變流器之耐熱能力,因環境溫度升高會使變流器輸出降額。高日照地區組列常接近額定輸出,變流器容量可略高於組列容量,以減少尖峰時段的削減損失;低日照地區組列少有滿載,若刻意放大變流器容量,長期處於低載運轉,轉換效率反而較差,對發電性能未必有利。容量匹配得當,變流器可在較佳效率區間運轉,提升整體發電量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。