變流器與太陽光電組列之匹配說明,下列何者正確?

題目

變流器與太陽光電組列之匹配說明,下列何者正確?

  1. (1) 應同時考量所選用變流器的耐熱能力
  2. (2) 在低日照的地區,變流器容量高於對應組列容量對發電性能有利
  3. (3) 在高日照的地區,通常變流器容量可高於對應組列容量
  4. (4) 若變流器與組列容量匹配合適,對系統發電量有利

官方答案

(1) 應同時考量所選用變流器的耐熱能力、(3) 在高日照的地區,通常變流器容量可高於對應組列容量、(4) 若變流器與組列容量匹配合適,對系統發電量有利

解析

變流器與組列匹配須同時考慮組列實際輸出及變流器之耐熱能力,因環境溫度升高會使變流器輸出降額。高日照地區組列常接近額定輸出,變流器容量可略高於組列容量,以減少尖峰時段的削減損失;低日照地區組列少有滿載,若刻意放大變流器容量,長期處於低載運轉,轉換效率反而較差,對發電性能未必有利。容量匹配得當,變流器可在較佳效率區間運轉,提升整體發電量。