Pt100 型溫度感測器引線計有3 條,其中B 接點引出2 條的功用為何?
題目
Pt100 型溫度感測器引線計有3 條,其中B 接點引出2 條的功用為何?
- (1) 方便接線,接一線即可
- (2) 白金阻體溫度補償用
- (3) 電壓輸出補償用
- (4) 導線阻抗補償用
官方答案
(4) 導線阻抗補償用
解析
Pt100 採三線式接法時,B 端引出兩條引線,一條流工作電流、另一條作為電壓量測的參考端,量測電路可藉此扣除引線本身的電阻壓降,達到導線阻抗補償,避免長距離配線的線阻被誤認為白金阻體的阻值變化而造成溫度誤差。多拉一條線並非只為方便接線,也與溫度補償、電壓輸出補償無關。