民國114年 第2梯次 延期考區 太陽光電設置乙級 學科
第47題
有關太陽光電發電系統直流側安裝之說明,以下何者正確?
題目
有關太陽光電發電系統直流側安裝之說明,以下何者正確?
- (1) 用於任何直流部分之過電流保護裝置,應為經確認可用於直流電路,且有適當之額定電壓、電流及啟斷容量者
- (2) 只要變流器不啟動,接線好的直流接線箱內端子或電線是不會有電壓的
- (3) 交流斷路器,可作為直流離斷開關
- (4) 直流電不會像交流電一樣對人體產生觸電危險
官方答案
(1) 用於任何直流部分之過電流保護裝置,應為經確認可用於直流電路,且有適當之額定電壓、電流及啟斷容量者
解析
直流側過電流保護裝置必須確認可用於直流電路,並具備適當的額定電壓、額定電流及啟斷容量,因為直流沒有自然零點,電弧較難熄滅。直流接線箱在變流器停機、夜間以外時間仍可能因模組發電而帶電,檢修前須先隔離並驗電。交流斷路器不具直流消弧能力,不可權充直流隔離開關。直流電同樣會造成觸電與電弧灼傷,危險性不低於交流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。