民國114年 第2梯次 延期考區 太陽光電設置乙級 學科

第66題

有關過電流保護說明,下列何者正確?

題目

有關過電流保護說明,下列何者正確?

  1. (1) 對串列輸出之導線及設備應採用直流熔線予以保護
  2. (2) 對串列直流熔線不需定期檢查是否安裝牢固
  3. (3) 對變流器輸出之導線與設備應予過電流保護
  4. (4) 直流熔線或交流熔線均可用於對組列輸出導線的保護

官方答案

(1) 對串列輸出之導線及設備應採用直流熔線予以保護、(3) 對變流器輸出之導線與設備應予過電流保護

解析

依太陽光電系統保護設計,組列(串列)輸出為直流電路,其導線及設備應採直流熔線或直流斷路器作過電流保護(1正確)。變流器交流輸出側之導線與設備亦應裝設過電流保護設備(3正確)。直流熔線與交流熔線不可混用,因直流無電流自然過零點、熄弧困難,必須使用額定直流電壓與分斷能力之直流熔線,交流熔線不能用於組列直流側(4錯誤)。直流熔線關係安全,須定期檢查是否鬆動、燒損(2錯誤)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。