民國114年 第2梯次 延期考區 太陽光電設置乙級 學科
第77題
太陽光電模組串列之長度(模組數量)會考量下列哪些資訊?
題目
太陽光電模組串列之長度(模組數量)會考量下列哪些資訊?
- (1) 模組之V MP
- (2) 當地氣溫
- (3) MPPT 範圍
- (4) 太陽直接照射度
官方答案
(1) 模組之V MP、(2) 當地氣溫、(3) MPPT 範圍
解析
串列的模組數量會決定整串的電壓,因此必須讓串列的工作電壓落在變流器的MPPT範圍內,所以要以模組的VMP作為計算基準;此外,模組電壓會隨溫度變化:低溫時開路電壓上升,高溫時工作電壓下降,因此必須用當地氣溫的極端值來修正串列長度,以免超過變流器的耐壓或低於啟動電壓。日照直接照射度主要影響的是電流大小,不會改變串列電壓,所以不列入串列長度的考量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。