民國115年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第1題

有一三相220/380Vac 變流器其交流額定輸出功率為20kW,其交流斷路器的電流應大於多少?

題目

有一三相220/380Vac 變流器其交流額定輸出功率為20kW,其交流斷路器的電流應大於多少?

  1. (1) 3P40A
  2. (2) 3P30A
  3. (3) 3P20A
  4. (4) 3P15A

官方答案

(1) 3P40A

解析

三相交流額定電流公式為 I=P/(√3×V),代入 P=20kW、V=380V,得 I=20,000/(1.732×380)≒20,000/658≒30.4A。交流斷路器額定電流必須大於此額定電流,且需留有餘裕,因此選用 3P40A。若用 30A,因 30 小於 30.4,無法涵蓋滿載電流;20A 與 15A 更明顯不足,會造成誤跳脫。實務上還須依變流器最大輸出電流與當地配電法規核算,並考量環境溫度與協調保護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料