第31題

太陽光電發電系統規劃設計時,其交流配電箱若安裝於室外,絕對無粉塵進入要求其保護分類等 級(IP 碼)需達多少以上?

題目

太陽光電發電系統規劃設計時,其交流配電箱若安裝於室外,絕對無粉塵進入要求其保護分類等 級(IP 碼)需達多少以上?

  1. (1) IP65
  2. (2) IP45
  3. (3) IP52
  4. (4) IP54

官方答案

(1) IP65

解析

IP防護等級第一位數字表示防塵等級:0無防護、…、5防塵(有限進入)、6塵密(絕對無粉塵進入)。題目要求「絕對無粉塵進入」,即須達塵密等級IP6X。交流配電箱裝於室外尚須防水,常見為IP65(6塵密+5防噴水)。選項2 IP45為防塵非塵密;選項3 IP52、選項4 IP54均僅達防塵等級5,未能絕對阻絕粉塵。故應達IP65以上,選項1正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。