民國115年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第56題

關於變壓器之短路試驗,下列何者正確?

題目

關於變壓器之短路試驗,下列何者正確?

  1. (1) 在低壓側加上電壓,高壓側短路
  2. (2) 在高壓側加上電壓,低壓側短路
  3. (3) 在高壓側加上電壓,低壓側開路
  4. (4) 在低壓側加上電壓,高壓側開路

官方答案

(2) 在高壓側加上電壓,低壓側短路

解析

短路試驗的目的在測定變壓器的銅損(負載損失)與阻抗電壓。作法是把低壓側(二次側)短路,於高壓側(一次側)施加降低的電壓,使電流升至額定值;由於低壓側短路所需外加電壓低,電源容易取得且較安全。若在高壓側加壓、低壓側開路,則為開路試驗,用來測定鐵損與激磁電流,與短路試驗不同,故選在高壓側加電壓、低壓側短路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料