民國115年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第78題
併聯型太陽光電發電系統正常併聯輸出,但交流數位電表顯示數值不正確,可能原因為何?
題目
併聯型太陽光電發電系統正常併聯輸出,但交流數位電表顯示數值不正確,可能原因為何?
- (1) 未使用夾具
- (2) 電壓接點配線太短
- (3) 比流器匝數比設定錯誤
- (4) 比流器二次側電流與電表輸入規格不符
官方答案
(3) 比流器匝數比設定錯誤、(4) 比流器二次側電流與電表輸入規格不符
解析
交流數位電表搭配比流器(CT)時,讀值取決於 CT 匝數比與二次側電流規格。匝數比設定錯誤會使電流換算倍率不正確;二次側電流若與電表輸入規格不符,電表也無法正確顯示。未使用夾具或電壓接點配線太短,不會造成此類讀值錯誤;CT 二次側也應避免開路。故選 3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。