民國104年 第3梯次 建築製圖應用甲級 學科

第70題

依建築技術規則,建築物安裝天然氣燃氣設備之燃氣供給管路規定,下列敍述哪些正確?

題目

依建築技術規則,建築物安裝天然氣燃氣設備之燃氣供給管路規定,下列敍述哪些正確?

  1. (1) 燃氣器具連接供氣管路之連接管,得為橡皮管,其長度不得超過1 . 8 公尺
  2. (2) 建築物之供氣管路立管應考慮層間變位,容許層間變位為百分之一
  3. (3) 不得埋設於建築物樑柱、牆壁、 樓地板等構造體內
  4. (4) 燃氣供給管路穿越伸縮縫時,應有吸收變位之措施

官方答案

(1) 燃氣器具連接供氣管路之連接管,得為橡皮管,其長度不得超過1 . 8 公尺、(2) 建築物之供氣管路立管應考慮層間變位,容許層間變位為百分之一、(3) 不得埋設於建築物樑柱、牆壁、 樓地板等構造體內、(4) 燃氣供給管路穿越伸縮縫時,應有吸收變位之措施

解析

依建築技術規則建築設計施工編燃氣設備規定:燃氣器具連接供氣管路之連接管得用橡皮管或金屬管,其長度不得超過1.8公尺(選項1正確);供氣管路立管須考量地震層間變位,容許層間變位為1/100(百分之一)(選項2正確);供氣管路不得埋設於梁、柱、牆壁、樓地板等構造體內,以免影響結構與維修(選項3正確);管路穿越伸縮縫時應設吸收變位之措施,防止變形破損漏氣(選項4正確)。四項均符合規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料