民國105年 第3梯次 建築製圖應用甲級 學科
第17題
使用電流20 A 之單相二線式幹線一回路,以金屬管施工應使用之線徑最少為多少m m ?
題目
使用電流20 A 之單相二線式幹線一回路,以金屬管施工應使用之線徑最少為多少m m ?
- (1) 1 . 6
- (2) 2 . 0
- (3) 2 . 6
- (4) 1 . 2
官方答案
(2) 2 . 0
解析
依「屋內線路裝置規則」導線安全電流表,PVC 絕緣單芯線穿金屬管配線時,各線徑之安全電流約為:1.6mm→15A、2.0mm→20A、2.6mm→30A。幹線載流量須大於或等於負載電流 20A;1.6mm 僅 15A 不足使用,故最少需 2.0mm 方能符合要求。因此本題答案為 2.0mm,選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。