民國108年 第3梯次 建築製圖應用甲級 學科
第7題
給水管路全部或部分完成後應施行水壓試驗,試驗壓力不得小於多少kgf/cm2?
題目
給水管路全部或部分完成後應施行水壓試驗,試驗壓力不得小於多少kgf/cm2?
- (1) 5
- (2) 10
- (3) 18
- (4) 15
官方答案
(2) 10
解析
依建築技術規則建築設備編有關給水設備之規定,給水管路於全部或部分完成後應施行水壓試驗,其試驗壓力不得小於 10 kgf/cm²(每平方公分十公斤),以確認管路無滲漏、接頭牢固。5、15、18 kgf/cm² 均非該規定之最低標準值,故選 2。