民國112年 第3梯次 建築製圖應用甲級 學科
第46題
使用電流20A 之單相二線式幹線一回路,以金屬管施工應使用之線徑最少為多少mm?
題目
使用電流20A 之單相二線式幹線一回路,以金屬管施工應使用之線徑最少為多少mm?
- (1) 1.6
- (2) 1.2
- (3) 2.0
- (4) 2.6
官方答案
(3) 2.0
解析
依屋內線路裝置規則,導線線徑須使安全電流大於幹線計算電流。銅導線穿金屬管(60°C)之安全電流:線徑1.2mm(約1.25mm²)約11A、1.6mm(約2.0mm²)約16A、2.0mm(約3.5mm²)約24A、2.6mm(約5.5mm²)約32A。本題幹線電流20A,1.6mm線僅約16A不足負荷,須採2.0mm線(安全電流約24A>20A)。選項1(1.2mm,11A)、2(1.6mm,16A)均低於20A不符;選項4(2.6mm)雖可但非最少。故最少線徑為2.0mm。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。