民國105年 第1梯次 建築製圖應用乙級 學科
第67題
依建築物無障礙設施設計規範,無障礙廁所盥洗室應
題目
依建築物無障礙設施設計規範,無障礙廁所盥洗室應
- (1) 門:橫向拉門、出入口淨寬≧75 c m、門把( 距門邊6 c m )、門檔(靠牆側、距門把3 ~ 5 c m )
- (2) 地面:堅硬、平整、防滑
- (3) 淨空間:迴轉空間直徑≧120 c m
- (4) 位置:無障礙通道可到達處
官方答案
(2) 地面:堅硬、平整、防滑、(4) 位置:無障礙通道可到達處
解析
依《建築物無障礙設施設計規範》,無障礙廁所盥洗室地面應堅硬、平整且防滑,並須位於無障礙通路可到達處(選項2、4正確)。其門扇淨寬應≧80 公分(非題述 75),且室內應留設直徑≧150 公分(非 120)之輪椅迴轉空間,故選項1、3 之數值與規定不符。門宜採橫拉門或向外開啟,門把確實應距門邊 6 公分以內以利輪椅者操作,但整體數值條件錯誤,故正確為 2、4。