民國108年 第3梯次 建築製圖應用乙級 學科
第42題
下列何者非屬危險物儲存場所應採取之火災爆炸預防措施?
題目
下列何者非屬危險物儲存場所應採取之火災爆炸預防措施?
- (1) 裝設可燃性氣體偵測裝置
- (2) 使用工業用電風扇
- (3) 使用防爆電氣設備
- (4) 標示「嚴禁煙火」
官方答案
(2) 使用工業用電風扇
解析
危險物儲存場所的防火防爆措施著重消除點火源與及早偵測洩漏,包括裝設可燃性氣體偵測裝置、採用防爆型電氣設備、明顯標示「嚴禁煙火」等。工業用電風扇並非防爆設備,其馬達運轉可能產生電弧、火花,扇葉摩擦亦可能累積靜電,反而成為點火源,因此不屬於應採取的預防措施。通風換氣應使用防爆型通風設備。