民國110年 第3梯次 建築製圖應用乙級 學科

第13題

依建築技術規則建築設計施工編規定,緊急進口之構造,下列敘述何者錯誤?

題目

依建築技術規則建築設計施工編規定,緊急進口之構造,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 進口之寬度應在75 公分以上,高度應在1.2 公尺以上
  2. (2) 進口之間隔不得小於40 公尺
  3. (3) 進口外應設置陽台,其寬度應在1 公尺以上,長度4 公尺以上
  4. (4) 進口應設地面臨道路或寬度在4 公尺以上通路之各層外牆面

官方答案

(2) 進口之間隔不得小於40 公尺

解析

依建築技術規則建築設計施工編有關緊急進口的規定,緊急進口應設於各層外牆面,並臨接道路或寬度4公尺以上的通路;開口寬度應在75公分以上、高度1.2公尺以上,方便消防人員進入。為使各層均能就近避難,進口間隔不得「超過」40公尺;間隔越小越容易到達,因此不是不得小於40公尺。進口外並應設置寬1公尺以上、長4公尺以上的陽台,供人員緩衝與待救。故選項2的敘述錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。