民國113年 第3梯次 金屬成形乙級 學科
第16題
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
題目
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
- (1) 機房設定較低之溫度
- (2) 使用較高效率之空調設備
- (3) 使用新型高效能電腦設備
- (4) 設置冷熱通道
官方答案
(1) 機房設定較低之溫度
解析
電腦機房的空調用電佔整體耗能極高比例。若盲目將機房溫度設定過低,會造成空調壓縮機長時間高負載運轉,大幅增加無謂的耗電量,並不符合節能管理原則。現代綠色機房常依據 ASHRAE 規範適度調高送風溫度,並搭配冷熱通道隔離以提升冷卻效率;引進高效能空調設備(如變頻冰水主機)以及選用高能源效率伺服器硬體,均為有效之節能措施,故設定過低溫度最不適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。