第四題題目:(一)假設某液化石油氣分裝場所,其液化石油氣之組成為乙烷20%(C2H6, LEL=3.0%,UEL=12.5%);丙烷40%(C3H8, LEL=…

題目

第四題題目:(一)假設某液化石油氣分裝場所,其液化石油氣之組成為乙烷20%(C2H6, LEL=3.0%,UEL=12.5%);丙烷40%(C3H8, LEL=2.2%,UEL=9.5%) ;丁烷40% (C4H10, LEL=1.8%,UEL=8.4%),請依勒沙特列(Le Chatelier)定律估算此液化 石油氣之爆炸上限與爆炸下限。(請列出計算式,並計算至小數點以下第1 位,10 分) (二)依職業安全衛生設施規則規定,該場所依危險特性應採取之火災爆炸預防 措施為何?(10 分)

參考解答

  • 易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留場所,除通風、換氣外,應採取火源管制、防止靜電、接地、使用防爆電氣設備及危險區域劃分。
  • 氣體類防爆電氣設備應符合 CNS 3376 系列、IEC 60079 系列或同等標準;危險區域劃分及防爆構造亦應依相關標準辦理。
  • 氣體類危險區域分為 0 區、1 區、2 區;粉塵類危險區域分為 20 區、21 區、22 區。
  • 防爆電氣設備每月檢查項目可包括外殼、接合面、配線與電纜導入口、接地、標示、腐蝕損傷、緊固狀態及周邊可燃物堆積。
  • 可燃性氣體或蒸氣作業場所應設偵測警報、緊急切斷、通風排氣、禁火、防靜電與作業許可制度。