民國108年 第1梯次 職業安全管理甲級 術科
第4題
第四題題目:回答下列問題: (一) 依職業安全衛生設施規則之規定,為防止因漏電而發生感電之危害,雇主 對於哪些作業環境,應於各電動機具之連接電路上設置適合其規格…
題目
第四題題目:回答下列問題: (一) 依職業安全衛生設施規則之規定,為防止因漏電而發生感電之危害,雇主 對於哪些作業環境,應於各電動機具之連接電路上設置適合其規格,具有 高敏感度、高速型,能確實動作之防止感電用漏電斷路器?(4 分) (二) 請以圖示或文字說明漏電斷路器之防護原理。(6 分) (三) 依職業安全衛生設施規則之規定,雇主對勞工以交流電焊機進行焊接作業 時,於哪些作業環境,電焊機應有自動電擊防止裝置?(4 分) (四) 請以圖示或文字說明自動電擊防止裝置之動作原理。(6 分)
參考解答
- 為避免漏電感電,於臨時用電、潮濕場所、導電性良好場所、移動式或攜帶式電動機具、金屬外殼設備等連接電路,應設置防止感電用漏電斷路器。
- 漏電斷路器應為適合電路規格之高敏感度、高速型,並能確實動作;通常以額定感度電流 30 mA 以下、動作時間 0.1 秒以內作為防感電保護基準。
- 電路停電作業應開路、上鎖掛牌、驗電、短路接地、標示及設監視或管制,防止誤送電。
- 高壓活線或接近活線作業,應使用絕緣用防護具、防護裝備、活線作業工具及保持安全距離,並由合格人員作業。
- 人體電流計算用 I=V/R;題目兩手間電阻 4,000 歐姆,若接觸電壓為 110V,電流為 27.5 mA;若接觸電壓為 220V,電流為 55 mA;若設備接地良好且兩手無電位差,電流為 0。