民國110年 第3梯次 職業安全管理甲級 術科

第4題

第四題題目:試回答下列問題: (一) 依職業安全衛生設施規則規定,低壓係指多少伏特(V)以下之電壓?(4 分) (二) 當電氣迴路之電壓源100 伏特,電流10…

題目

第四題題目:試回答下列問題: (一) 依職業安全衛生設施規則規定,低壓係指多少伏特(V)以下之電壓?(4 分) (二) 當電氣迴路之電壓源100 伏特,電流10 安培(A),則負載電阻為多少歐姆 (Ω)?(4 分) (三) 許多的電氣設備與共通的接地線相連接並與接地電極共用。如下圖所示, 設備接地電阻為2 歐姆,過電流斷路器之額定電流為125 安培,C 設備發 生接地故障電流無法斷電。因各負載電氣設備共用同一機座,則A、B 設備外殼帶電電壓a、b 為多少伏特?(各4 分);短路電流c 為多少安培?(4 分) 2 2 0 0 0 職業安全管理甲第4 頁/ 共4 頁 ( 術科) 第五題題目:正己烷(C6H14)與氧氣完全燃燒之完全燃燒反應式為mC6H14+nO2pCO2 + qH2O, 上列反應式中m、n、p、q 均為正整數。若正己烷10 小時共消費86Kg,空氣 相關條件為25°C、1 大氣壓、氧氣濃度21%、每莫耳體積24.5 公升,試回答 下列問題: (一) 平衡上列完全燃燒反應式後,m、n、p、q 之值為何(最簡單整數)?(4 分) (二) 正己烷完全燃燒所須每小時之空氣流量為多少(m3/h)?(6 分) (三) 若正己烷之爆炸下限為0.55 倍理論混合比例值(LEL=0.55Cst),正己烷之 爆炸下限為多少?(5 分) (四) 若正己烷之爆炸上限為7.5%,正己烷之危險度為何?(5 分)

參考解答

  • 易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留場所,除通風、換氣外,應採取火源管制、防止靜電、接地、使用防爆電氣設備及危險區域劃分。
  • 氣體類防爆電氣設備應符合 CNS 3376 系列、IEC 60079 系列或同等標準;危險區域劃分及防爆構造亦應依相關標準辦理。
  • 氣體類危險區域分為 0 區、1 區、2 區;粉塵類危險區域分為 20 區、21 區、22 區。
  • 防爆電氣設備每月檢查項目可包括外殼、接合面、配線與電纜導入口、接地、標示、腐蝕損傷、緊固狀態及周邊可燃物堆積。
  • 可燃性氣體或蒸氣作業場所應設偵測警報、緊急切斷、通風排氣、禁火、防靜電與作業許可制度。