民國111年 第2梯次 職業安全管理甲級 術科

第4題

第五題題目:試回答下列問題: (一) 依職業安全衛生設施規則規定,雇主對於600 伏特以下之電氣設備前方, 至少應有多少公分以上距離之水平工作空間?(4 分)…

題目

第五題題目:試回答下列問題: (一) 依職業安全衛生設施規則規定,雇主對於600 伏特以下之電氣設備前方, 至少應有多少公分以上距離之水平工作空間?(4 分) (二) 依職業安全衛生設施規則規定,雇主對於裝有電力設備之工廠,屬低壓以 下供電,其契約容量達多少瓩以上,應置初級電氣技術人員?(4 分) (三) 當感電電氣迴路之電壓源220 伏特,接觸之人體感電電阻440 歐姆,則感 電電流為多少安培?(5 分) (四) 以下示意圖罹災者於鋼架上從事電焊作業引起感電災害,罹災者右手臂腋 下夾住電焊機二次側電線(絕緣破損),下半身接觸鋼架,發生電擊情形, 則可能造成感電迴路路徑為何?(7 分) 圖罹災者於鋼架上從事電焊作業引起感電災害示意

參考解答

  • 為避免漏電感電,於臨時用電、潮濕場所、導電性良好場所、移動式或攜帶式電動機具、金屬外殼設備等連接電路,應設置防止感電用漏電斷路器。
  • 漏電斷路器應為適合電路規格之高敏感度、高速型,並能確實動作;通常以額定感度電流 30 mA 以下、動作時間 0.1 秒以內作為防感電保護基準。
  • 電路停電作業應開路、上鎖掛牌、驗電、短路接地、標示及設監視或管制,防止誤送電。
  • 高壓活線或接近活線作業,應使用絕緣用防護具、防護裝備、活線作業工具及保持安全距離,並由合格人員作業。
  • 人體電流計算用 I=V/R;題目兩手間電阻 4,000 歐姆,若接觸電壓為 110V,電流為 27.5 mA;若接觸電壓為 220V,電流為 55 mA;若設備接地良好且兩手無電位差,電流為 0。

官方資料