民國112年 第1梯次 職業安全管理甲級 學科
第39題
考量電氣安全之要求,電線之負載電流應不超過用戶用電設備裝置規則所規定之額定電流容量, 於單相2 線之斷路器AT 值(跳脫機構的電流額定)50A,則應選用之絞線導…
題目
考量電氣安全之要求,電線之負載電流應不超過用戶用電設備裝置規則所規定之額定電流容量, 於單相2 線之斷路器AT 值(跳脫機構的電流額定)50A,則應選用之絞線導線安培容量下列何 者正確?
- (1) 55A
- (2) 40A
- (3) 30A
- (4) 20A
官方答案
(1) 55A
解析
依據用戶用電設備裝置規則(原屋內線路裝置規則)規定,過電流保護裝置(如無熔線斷路器 NFB)之額定電流容量,原則上不得大於導線之安培容量,以防止導線因過載發熱損壞絕緣甚至引發電氣火災。本題無熔線斷路器跳脫額定電流(AT)為50A,所選用導線之容許安培容量必須大於或等於斷路器額定值,故應選用額定容量大於50A之導線,選項中僅55A(選項1)大於50A符合規定;其餘選項導線安培容量皆低於50A,無法受到斷路器有效保護。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。