民國113年 第2梯次 職業安全管理甲級 術科
第3題
第三題題目: 某工廠若所設鍋爐不具完整機能之自動控制裝置,試依鍋爐及壓力容器安全規則回答問題: 一、廠內原設置一座傳熱面積500 平方公尺之貫流式鍋爐,因應地震…
題目
第三題題目: 某工廠若所設鍋爐不具完整機能之自動控制裝置,試依鍋爐及壓力容器安全規則回答問題: 一、廠內原設置一座傳熱面積500 平方公尺之貫流式鍋爐,因應地震爐管破裂檢查及搶修, 須使其勞工進入鍋爐內部,從事修繕等作業,依規定辦理事項為何?(10 分) 二、承上題,因所使用之蒸氣容量不足及場所用地之限制,研擬再增設2 座鍋爐,經安全衛 生室研擬以下方案: (一)如增設1 座傳熱面積200 平方公尺之爐筒式煙管鍋爐及1 座傳熱面積300 平方公尺之 廢熱鍋爐,則在同一設置場所中,依規定應指派何種資格以上之鍋爐作業主管?(5 分,需列出傳熱面積計算式說明始完整得分) (二)增設2 座貫流式鍋爐,其傳熱面積2,500 平方公尺,則在同一設置場所中,依規定應 指派何種資格以上之鍋爐作業主管?(5 分,需列出傳熱面積計算式說明始完整得分)
參考解答
- 鍋爐內部檢查、修繕或清掃前,應停爐、冷卻、降壓、排放殘留蒸氣及熱水,並切斷燃料、電源及相關管線。
- 應實施通風、測定氧氣及有害氣體,必要時採盲板、上鎖掛牌、監視人員、救援設備及局限空間作業管制。
- 鍋爐增設、遷移或變更,應依危險性機械及設備安全檢查規則申請檢查,不得未經檢查合格即使用。
- 應置鍋爐操作人員或作業主管,辦理水位、壓力、安全閥、燃燒、給水、警報、連鎖及自動控制裝置管理。
- 安全閥、壓力表、水位計、低水位燃燒遮斷、排放及自動控制裝置應維持有效。