第5題

第五題題目: 某一混合氣體種類、爆炸上下限與體積百分比如表2,請回答與計算下列問題: 一、計算表列三種氣體之危險性指標,並由大至小排列三種氣體之危險性。(6 分…

題目

第五題題目: 某一混合氣體種類、爆炸上下限與體積百分比如表2,請回答與計算下列問題: 一、計算表列三種氣體之危險性指標,並由大至小排列三種氣體之危險性。(6 分,需列出 計算式,否則不予計分) 二、以勒沙特列定律估算混合氣體之爆炸上限與爆炸下限。(10 分,需列出計算式,否則 不予計分) 三、承上題,作業場所之可燃性混合氣體滯留,測得其爆炸下限為1.2%,試問依職業安全 衛生法之規定,該作業場所勞工是否需採取緊急應變或立即避難?(4 分,需列出計算 式,否則不予計分) 表2 混合氣體種類、爆炸上下限與體積百分比彙總表 氣體種類 爆炸下限(%) 爆炸上限(%) 混合體積百分比(Vol%) 甲烷 4.7 乙烷 3.0 12.4 丙烷 2.1 9.5

參考解答

  • 易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留場所,除通風、換氣外,應採取火源管制、防止靜電、接地、使用防爆電氣設備及危險區域劃分。
  • 氣體類防爆電氣設備應符合 CNS 3376 系列、IEC 60079 系列或同等標準;危險區域劃分及防爆構造亦應依相關標準辦理。
  • 氣體類危險區域分為 0 區、1 區、2 區;粉塵類危險區域分為 20 區、21 區、22 區。
  • 防爆電氣設備每月檢查項目可包括外殼、接合面、配線與電纜導入口、接地、標示、腐蝕損傷、緊固狀態及周邊可燃物堆積。
  • 可燃性氣體或蒸氣作業場所應設偵測警報、緊急切斷、通風排氣、禁火、防靜電與作業許可制度。