民國113年 第3梯次 職業安全管理甲級 術科

第5題

第五題題目: 某工廠使用氨作為原料,回答下列問題: 一、依職業安全衛生設施規則規定,對於毒性高壓氣體之使用,除一般高壓氣體、可燃性高 壓氣體等之使用應注意事項外…

題目

第五題題目: 某工廠使用氨作為原料,回答下列問題: 一、依職業安全衛生設施規則規定,對於毒性高壓氣體之使用,除一般高壓氣體、可燃性高 壓氣體等之使用應注意事項外,應再注意那些事項或有那些使用規定?(8 分) 二、依據氨氣之安全資料表,其8 小時日時量平均容許濃度(TWA)為50 ppm,短時間時 量平均容許濃度(STEL)為75 ppm,立即致生命或健康危害濃度(IDLH)為300 ppm, 爆炸界限為15.4% ~ 30%,依高壓氣體勞工安全規則相關基準,請問欲設置之氣體洩漏 檢知警報設備,其設置於室內警報設定值應為多少ppm 以下?(2 分) 三、廠內液化氣體儲存設備,其內容積為10 立方公尺,若液氨常用溫度之比重為0.7,請計 算該儲存設備儲存能力為多少公斤?(4 分) 四、若該場所使用泵浦輸送壓力4 kg/cm2之液氨,其輸液量為10 公升/分鐘,假設0°C時液 氨比重為0.638,標準狀態下之體積為22.4 m3/kg-mole,氨分子量為17,請計算每日氣 體處理能力並說明是否符合「危險性工作場所審查及檢查辦法」規定之丙類危險性工作 場所(未說明理由者不予計分)?(各3 分,共6 分)

參考解答

  • 高壓氣體設備應依氣體種類、儲存能力、製造處理能力、壓力與內容積判斷適用之檢查、距離、防護及管理要求。
  • 可燃性或毒性高壓氣體應有洩漏檢知警報、緊急遮斷、通風、防爆、防火、接地、防靜電及避難應變措施。
  • 儲槽間距、防火牆、水噴霧、警戒標示、禁火管制及危害告知,應依高壓氣體勞工安全規則及危險性工作場所規定辦理。
  • 災害防止規章應包括操作、保養、檢點、異常處置、緊急應變、教育訓練、通報及事故調查。
  • 甲、乙、丙、丁類危險性工作場所判定,應依危險性工作場所審查及檢查辦法及勞動檢查法施行細則附表之物質、數量、製造處置或使用型態認定。

官方資料