民國108年 第1梯次 職業安全衛生管理乙級 學科
第19題
判斷自動電擊防止裝置是否失效,可以使用三用電錶量測電焊機二次側之接點或焊接夾頭,主要 量測下列何者?
題目
判斷自動電擊防止裝置是否失效,可以使用三用電錶量測電焊機二次側之接點或焊接夾頭,主要 量測下列何者?
- (1) 電流
- (2) 電容
- (3) 電阻
- (4) 電壓
官方答案
(4) 電壓
解析
交流電焊機之自動電擊防止裝置,其主要功能是在焊條未與母材接觸(無負載/開路狀態)時,迅速將電焊機二次側之無負載電壓(通常為50~90伏特)自動降低至安全電壓以下(依規定通常降至25伏特以下)。因此,欲判斷自動電擊防止裝置是否正常運作或失效,係使用三用電錶之交流電壓檔,量測二次側輸出端(接地端與電焊夾頭之間)的電壓,確認待機時電壓是否確實降至安全範圍。