民國107年 第3梯次 物理性因子作業環境監測甲級 學科

第8題

有一個4 吋厚鋼筋混凝土牆,其傳送損失為45dB,牆中有隙縫,隙縫面積占總牆面積1%,如果 增加牆厚,使傳送損失提高為55dB,則該牆之有效傳送損失增加多少分貝…

題目

有一個4 吋厚鋼筋混凝土牆,其傳送損失為45dB,牆中有隙縫,隙縫面積占總牆面積1%,如果 增加牆厚,使傳送損失提高為55dB,則該牆之有效傳送損失增加多少分貝?

  1. (1) 小於1
  2. (2) 3
  3. (3) 9.9
  4. (4) 5

官方答案

(1) 小於1

解析

本題考複合牆面之有效穿透損失(TL_e)計算。設隙縫開口面積占1%(τ_hole = 1),牆體原TL=45 dB(τ_wall = 10^(-4.5) ≈ 3.16×10^(-5)),總平均穿透率為 τ_e = 0.01×1 + 0.99×10^(-4.5) ≈ 0.01003,此時有效傳送損失 TL_e1 = -10 log(0.01003) ≈ 19.99 dB。當牆厚增加使TL提高至55 dB時,τ_wall = 10^(-5.5) ≈ 3.16×10^(-6),總穿透率變為 τ_e2 = 0.01×1 + 0.99×10^(-5.5) ≈ 0.010003,有效傳送損失 TL_e2 = -10 log(0.010003) ≈ 19.999 dB。兩者差距僅約0.01 dB,遠小於1 dB。此結果說明當結構存在隙縫漏音時,隙縫完全主導隔音效能,僅增加實體牆厚度無法顯著提升隔音效果,故有效傳送損失增加小於1分貝。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。