民國111年 第1梯次 物理性因子作業環境監測甲級 學科
第52題
雙牆之傳送損失於孔洞共嗚頻率(cav ity resonance frequancy)較單牆在該頻率適用質量律之傳送 損失
題目
雙牆之傳送損失於孔洞共嗚頻率(cav ity resonance frequancy)較單牆在該頻率適用質量律之傳送 損失
- (1) 減少6 分貝
- (2) 增加6 分貝
- (3) 減少3 分貝
- (4) 增加3 分貝
官方答案
(1) 減少6 分貝
解析
在建築聲學中,雙層牆在空氣層與兩側牆體形成的質量-空氣-質量(Mass-Air-Mass)共振頻率(腔體/孔洞共鳴頻率,cavity resonance frequency)下,結構與空氣層產生強烈共振耦合,會導致該頻率附近的隔音性能大幅惡化,其傳送損失(Transmission Loss, TL)甚至會比該頻率下單牆依質量律預測的傳送損失減少約 6 分貝(dB)。故正確答案為減少 6 分貝。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。