民國113年 第3梯次 物理性因子作業環境監測甲級 學科
第5題
保溫爐爐邊作業每分鐘有60kcal 之熱量釋放,溫度為36°C,設置整體換氣裝置使勞工站立位置 及戶外溫度不超過28°C,假設空氣比熱300cal/°C.m 3…
題目
保溫爐爐邊作業每分鐘有60kcal 之熱量釋放,溫度為36°C,設置整體換氣裝置使勞工站立位置 及戶外溫度不超過28°C,假設空氣比熱300cal/°C.m 3,則該整體換氣裝置之排氣量約為多少 CMM?
- (1) 30
- (2) 50
- (3) 25
- (4) 15
官方答案
(3) 25
解析
通風排氣量公式為 Q = H / [Cp × ρ × Δt](或以體積比熱計算 Q = H / [s × Δt])。已知釋放熱量 H = 60 kcal/min = 60,000 cal/min;容許溫升 Δt = 36°C - 28°C = 8°C;空氣體積比熱 s = 300 cal/(°C·m³)。代入計算:Q = 60,000 / (300 × 8) = 60,000 / 2,400 = 25 m³/min(CMM)。因此整體換氣裝置之排氣量約需 25 CMM。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。