民國105年 第3梯次 化學性因子作業環境監測甲級 學科

第74題

設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所,應每6 個月監測二氧化碳濃度 1 次以上,但下列何種之作業場所,不在此限?

題目

設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所,應每6 個月監測二氧化碳濃度 1 次以上,但下列何種之作業場所,不在此限?

  1. (1) 間歇性作業
  2. (2) 臨時性作業
  3. (3) 作業時間短暫
  4. (4) 作業期間短暫

官方答案

(2) 臨時性作業、(3) 作業時間短暫、(4) 作業期間短暫

解析

依《室內空氣品質管理法》施行細則第6條,中央空調建築物每6個月監測二氧化碳,但「臨時性、間歇性或作業時間短暫」之作業場所得免予監測。選項2「臨時性作業」、選項3「作業時間短暫」、選項4「作業期間短暫」均符合免監測條件;選項1「間歇性作業」法條原文為「間歇性」,但選項用語不同,依法條字面僅2、3、4明確符合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。