民國110年 第1梯次 化學性因子作業環境監測甲級 學科
第61題
設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所,應每6 個月監測二氧化碳濃度1 次 以上,但下列何種之作業場所,不在此限?
題目
設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所,應每6 個月監測二氧化碳濃度1 次 以上,但下列何種之作業場所,不在此限?
- (1) 臨時性作業
- (2) 作業期間短暫
- (3) 作業時間短暫
- (4) 間歇性作業
官方答案
(1) 臨時性作業、(2) 作業期間短暫、(3) 作業時間短暫
解析
依勞工作業環境監測實施辦法,設有中央管理方式空調設備之建築物室內作業場所,應每六個月監測二氧化碳濃度一次以上;但臨時性作業、作業期間短暫或作業時間短暫之作業場所,因人員停留有限、暴露風險低,得排除在外。間歇性作業只表示作業斷續進行,勞工仍在同一室內場所反覆暴露,且可能累積二氧化碳,不屬於排除對象,故仍應依規定定期監測。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。