民國112年 第3梯次 化學性因子作業環境監測甲級 學科
第49題
有機溶劑作業設置整體換氣裝置為控制設施時,依法規規定,其換氣量由下列何者決定?
題目
有機溶劑作業設置整體換氣裝置為控制設施時,依法規規定,其換氣量由下列何者決定?
- (1) 有機溶劑之種類
- (2) 有機溶劑之種類及消費量
- (3) 有機溶劑之使用量
- (4) 有機溶劑之消費量
官方答案
(2) 有機溶劑之種類及消費量
解析
依據《有機溶劑中毒預防規則》第15條之規定,有機溶劑作業設置整體換氣裝置作為控制設施時,其必要換氣量的計算公式為:換氣量(m³/min)= 每一小時有機溶劑或其混存物之消費量(W,單位為公克)× 換氣係數。該換氣係數取決於有機溶劑之種類(第一種、第二種或第三種有機溶劑,係數分別為 0.3、0.04、0.01)。因此,整體換氣量之多寡是由「有機溶劑之種類」與「消費量」兩者共同決定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。