民國114年 第2梯次 化學性因子作業環境監測甲級 學科
第47題
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法 是?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法 是?
- (1) 提高用電設備的功率因數
- (2) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
- (3) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
- (4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
官方答案
(4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
電力保險絲或斷路器的主要功能是保護導線與電氣設備,防止過載或短路引發火災。若經常燒斷,代表負載已超出線路安全容量。若逕自更換較大規格的保險絲或斷路器,將使過載保護機制失效,極易造成導線過熱融化甚至釀成電氣火災,為極危險且不正確的作法。正確作法應為檢討用電負載、降低設備數量(選項3)、重新設計線路並更換粗導線(選項2),或提高功率因數減少無效電流(選項1)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。