民國106年 第1梯次 化學性因子作業環境監測乙級 學科

第76題

下列何種場所應進行硫化氫之監測?

題目

下列何種場所應進行硫化氫之監測?

  1. (1) 廢水處理場
  2. (2) 室內硫化氫作業
  3. (3) 電子軟焊作業
  4. (4) 下水道作業

官方答案

(1) 廢水處理場、(2) 室內硫化氫作業、(4) 下水道作業

解析

依《職業安全衛生設施規則》及《缺氧症預防規則》等規定,凡存有硫化氫危害之虞之場所均應實施監測。廢水處理場(選項1)及下水道(選項4)常因有機污泥厭氧發酵分解產生劇毒硫化氫氣體;室內硫化氫作業(選項2)亦屬特定化學物質或局限場所,依規定均需設置或實施氣體監測。選項3電子軟焊作業主要潛在危害為松香煙、鉛塵或助焊劑有機蒸氣,不涉及硫化氫生成,故不需監測硫化氫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料